Q32.
SF 6 氣體斷路器正常壓力為5kg/cm 2(於20°C),當降至多少壓力,會發出警報
變電設備裝修 · 乙級 · 六氟化硫氣體處理工作 · Q32
難易度分析
4 / 5
本題要求對設備運作的特定壓力數值有精確的記憶,選項間的數值差異較小且均包含容許誤差,需區分警報觸發點與跳脫臨界值的差異,屬於對精密數值記憶要求較高的考題。
正確答案:③4.5±0.2
③ 4.5±0.2:4.5±0.2 kg/cm² 為正確的警報觸發壓力。當 SF₆ 氣體壓力 從額定的 5 kg/cm² 降至約 4.5 kg/cm² 時,密度繼電器(或壓力開關) 會偵測到氣體洩漏並發出警報,提醒運轉人員進行檢修,此為電力系統標準的預警設定值。
錯誤選項解析
- ① 4.0±0.2:4.0±0.2 kg/cm² 的壓力已過低,此時 SF₆ 氣體的絕緣強度 已嚴重不足,可能已接近斷路器跳脫或無法安全運作的臨界值,而非僅是警報階段。
- ② 4.2±0.2:4.2±0.2 kg/cm² 雖低於正常運作壓力,但尚未達到標準規範中設定的 低壓警報觸發點,此數值不符合 CNS 或電力設備維護標準的常見設定。
- ④ 4.8±0.2:4.8±0.2 kg/cm² 與正常運作壓力 5 kg/cm² 過於接近,若在此壓力即發出警報會造成 過度頻繁的誤警報,不符合設備運轉的經濟性與實務維護需求。
Learning Tip
"本題核心考點為 SF₆ 斷路器的低壓警報設定值。切記:警報壓力 ≠ 跳脫壓力,警報僅提示需補氣或檢修,若壓力持續下降至更低值(通常約 3.5~4.0 kg/cm²),斷路器會自動 鎖定跳脫回路 以防止於絕緣不足情況下操作。實務上應定期檢查 密度計指針 及 年洩漏率,確保 GIS 設備安全。"
學員答題分佈
①4.0±0.20%
②4.2±0.20%
③4.5±0.20%
④4.8±0.20%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!