Q12.
交連聚乙稀(PE)電纜連續使用時,其導體之最高容許溫度為
變電設備裝修 · 乙級 · 電力電纜之終端處理作業 · Q12
難易度分析
2 / 5
本題考查特定絕緣材質的耐熱溫度標準,屬於對基礎定義與法規數值的單純記憶,無需複雜推理或多步驟計算即可得出結論。
正確答案:②90°C
② 90°C:交連聚乙烯(XLPE) 電纜經化學交聯反應後,其絕緣耐熱等級提升,依據 CNS 標準 與電業法規,連續使用時導體最高容許溫度為 90°C。
錯誤選項解析
- ① 75°C:75°C 通常為 PVC(聚氯乙烯)絕緣電纜 的導體最高容許溫度,而非交連聚乙烯電纜的標準。
- ③ 140°C:140°C 遠超過 XLPE 電纜的連續使用容許溫度,此數值接近某些特殊耐熱絕緣材料的等級,不適用於一般 XLPE 電力電纜。
- ④ 180°C:180°C 屬於極高溫等級,通常僅見於 無機絕緣電纜(如 MI 電纜) 或特殊工業用途,XLPE 絕緣在此溫度下會發生 熱分解與絕緣劣化。
Learning Tip
"此類題型常考 不同絕緣材質的耐熱等級差異:PVC 為 75°C、XLPE 為 90°C。實務上若電纜長期超過容許溫度運行,會加速 絕緣老化 並縮短使用壽命,選線時必須考量 負載率 與 環境溫度修正係數。"
學員答題分佈
①75°C0%
②90°C0%
③140°C0%
④180°C0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!