LONGEPASS
Q51.

電纜被覆、絕緣層等剝除長度是依下列何者決定

變電設備裝修 · 乙級 · 電力電纜之終端處理作業 · Q51

難易度分析

4 / 5

本題採取複選形式,要求考生能精確區分決定施工尺寸的關鍵因素與影響施工方式的材質特性,需完整判別所有選項的正確與否方能得分。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 電壓等級:電壓等級直接決定絕緣距離與爬電距離需求,高壓電纜需更長的剝除長度以確保終端處理時有足夠的絕緣強度與安全間距,符合 CNS 電纜施工規範。
  • ② 電纜頭型式:電纜頭型式(如熱縮型、冷縮型、模鑄型等)各有其標準安裝尺寸與結構要求,剝除長度必須配合該型式電纜頭的應力錐位置與套管長度進行精確裁切。

錯誤選項解析

  • ③ 被覆厚度:被覆厚度影響的是剝除作業時的切削深度與施工手法,而非決定剝除長度的因素;正確應依據電壓等級所需的絕緣距離來決定長度。
  • ④ 被覆材質:被覆材質(如 PVC、XLPE、PE 等)關係的是絕緣特性與耐溫等級,但不影響剝除長度的計算;正確應依據電纜頭型式的安裝規範來決定長度。
Learning Tip

"此題常考剝除長度與剝除深度的影響因子混淆。電壓等級與電纜頭型式共同決定剝除長度,而導體截面積與絕緣材質則影響剝除時的工具選擇與施工方式。實務上務必嚴格依照電纜頭製造廠提供的施工圖面(Installation Drawing)標示尺寸作業,不可憑經驗估算,以免導致絕緣不足或應力錐偏移而引發故障。"

學員答題分佈

①電壓等級0%
②電纜頭型式0%
③被覆厚度0%
④被覆材質0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!