Q53.
電纜延放過程中,電纜卷軸轉動速度與拉線速度關係何者為宜?
變電設備裝修 · 乙級 · 電力電纜之終端處理作業 · Q53
難易度分析
3 / 5
本題採複選形式,要求對電纜施工中的速度匹配與張力控制邏輯有精確掌握,需同時判別多個正確選項,增加了分析難度。
正確答案 (複選):②, ③
- ② 卷軸速度小於拉線速度:卷軸速度略小於拉線速度可維持適當的張力控制,使電纜在延放過程中保持緊繃狀態,避免鬆弛彎折,符合電力電纜施工規範之要求。
- ③ 卷軸速度等於拉線速度:卷軸速度等於拉線速度為理想狀態,可確保電纜平順出線,無額外張力或鬆弛產生,是電纜延放作業的最佳控制目標。
錯誤選項解析
- ① 卷軸速度大於拉線速度:若卷軸速度大於拉線速度,會導致電纜鬆弛堆積於地面,易造成電纜外皮磨損或打結扭曲,影響絕緣性能與後續施工品質。
- ④ 大小均可:電纜延放時速度關係直接影響電纜結構完整性與施工安全,並非大小均可,必須嚴格控制卷軸與拉線速度的匹配關係。
Learning Tip
"本題核心考點為電纜延放張力控制。實務上常考陷阱在於混淆「速度匹配」與「張力管理」的關係。正確做法是維持卷軸速度等於或略小於拉線速度,以確保適當張力。若速度過大會造成電纜鬆弛堆積,速度過小則可能產生過度拉力導致導體變形或絕緣層受損。施工時應搭配張力計與速度控制器同步監控。"
學員答題分佈
①卷軸速度大於拉線速度0%
②卷軸速度小於拉線速度0%
③卷軸速度等於拉線速度0%
④大小均可0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!