Q20.
蓄電池組在充、放電過程中,須記錄各種項目之測試值,下列那一項不須記錄
變電設備裝修 · 乙級 · 輔助設備之安裝及維修 · Q20
難易度分析
3 / 5
本題要求考生區分蓄電池組維護中必須記錄的參數,考點在於電路串聯特性與個別監測項目的必要性之差異,需具備基礎電路知識以辨識不必要的記錄項目。
正確答案:②每只蓄電池之充電電流及全組之充電電流
② 每只蓄電池之充電電流及全組之充電電流:蓄電池組通常採串聯方式連接,串聯電路中各處電流相等,因此只需測量全組充電電流即可,無須也不可能分別量測每只蓄電池的充電電流,此為不須記錄的項目。
錯誤選項解析
- ① 每只蓄電池端電壓及全組之端電壓:蓄電池端電壓是充放電管理的核心監測參數,記錄每只電池的端電壓可判斷個別電池是否正常,全組端電壓則用於掌握整體充放電狀態,屬於必須記錄的項目。
- ③ 蓄電池內電解液比重及溫度:電解液比重直接反映蓄電池的充電狀態(SOC),而電解液溫度影響充電效率與電池壽命,兩者均為蓄電池維護保養的關鍵監測數據,必須定期記錄。
- ④ 充電時間、放電時間:充電時間與放電時間是評估蓄電池容量衰減、計算循環次數及判斷電池健康狀態(SOH)的重要依據,屬於充放電測試中必須記錄的基本項目。
Learning Tip
"本題考點在於理解串聯電路電流处处相等的原理。蓄電池組採串聯時,流經每只電池的電流相同,故無須個別量測電流。常考陷阱是將「電壓需個別量測」與「電流只需量測全組」混淆。實務上,端電壓、電解液比重、溫度、充放電時間均為蓄電池維護紀錄的必備項目,應熟悉 CNS 相關規範對蓄電池檢測項目的要求。"
學員答題分佈
①每只蓄電池端電壓及全組之端電壓0%
②每只蓄電池之充電電流及全組之充電電流0%
③蓄電池內電解液比重及溫度0%
④充電時間、放電時間0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!