Q46.
充電機於何種狀況時,其電流相當於蓄電池的穩定負載及蓄電池內部損失的電流?
變電設備裝修 · 乙級 · 輔助設備之安裝及維修 · Q46
難易度分析
2 / 5
本題考查對蓄電池充電模式定義的掌握程度,需能準確區分不同充電狀態下的電流特性,屬於基礎概念定義的記憶型題目。
正確答案:②浮充
② 浮充:浮充(浮接充電)是在蓄電池已達滿充狀態下,充電機提供微小電流以補償蓄電池內部自放電損失及維持穩定負載,此時充電電流等於蓄電池的穩定負載與內部損失電流之和,使電池保持在隨時可用的滿充狀態。
錯誤選項解析
- ① 均充:均充(均衡充電)是以較高電壓對蓄電池進行快速補電,目的是消除電池組中各單體電池的電壓不均現象,此時充電電流大於穩定負載電流,並非維持浮接狀態。
- ③ 灌充:灌充並非標準充電術語,在變電設備裝修領域中無此規範名稱,此為混淆用詞。
- ④ 快充:快充(快速充電)是以大電流短時間內將蓄電池充至特定容量,其充電電流遠大於穩定負載及內部損失電流,主要用於緊急恢復電池容量,而非維持浮接狀態。
Learning Tip
"本題核心考點為蓄電池充電模式之差異。浮充用於日常備援狀態下維持電池滿充,電流極小;均充用於定期消除單體電池間電壓落差;快充則用於緊急情況。實務上常混淆「均充」與「浮充」之應用時機,需切記:浮充=維持、均充=修正、快充=緊急。"
學員答題分佈
①均充0%
②浮充0%
③灌充0%
④快充0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!