LONGEPASS
Q19.

在161kV 電壓等級中,下列何種斷路器之消弧特性最佳

變電設備裝修 · 乙級 · 開關設備操作調整及控制回路檢修 · Q19

難易度分析

2 / 5

本題考查各類斷路器消弧介質的基礎特性及其適用電壓等級。由於選項間的性能差異顯著,只要掌握各種消弧介質的定義與基本性能,即可快速判斷,屬於標準的單一概念記憶題。

正確答案:①GCB

① GCB:SF6氣體斷路器(GCB)利用六氟化硫氣體的高介電強度與優異的電負性特性,能迅速捕捉自由電子形成負離子,使電弧去游離效果極佳,為161kV以上超高壓系統的首選消弧方式。

錯誤選項解析

  • ② MOCB:少油斷路器(MOCB)僅以少量絕緣油作為消弧介質,其油分解產生氫氣的吹弧效果有限,消弧能力遠不及SF6氣體,且存在油質劣化與火災風險,已逐漸被淘汰。
  • ③ OCB:油斷路器(OCB)使用大量絕緣油進行消弧,雖然結構簡單,但電弧能量分解油質產生碳化物會降低絕緣性能,且開斷速度慢,不適合高壓系統的快速保護需求。
  • ④ ACB:空氣斷路器(ACB)以壓縮空氣作為消弧介質,其介電強度較低,通常僅適用於低壓配電系統(600V以下),無法勝任161kV超高壓等級的消弧要求。
Learning Tip

"本題核心考點為不同消弧介質的介電強度比較。在超高壓系統中,SF6的絕緣強度約為空氣的2.5~3倍,且具備無殘留物、維護週期長的優勢。常考陷阱為混淆MOCB與OCB的差異,前者油量較少但兩者消弧原理相同;另需注意GCB在GIS組合氣體絕緣開關設備中的廣泛應用為實務重點。"

學員答題分佈

①GCB0%
②MOCB0%
③OCB0%
④ACB0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目