Q42.
以下就故障電流之敘述,何者為非
變電設備裝修 · 乙級 · 開關設備操作調整及控制回路檢修 · Q42
難易度分析
4 / 5
本題要求考生精確區分不同容量變壓器所對應的保護設備,包含數值界限與設備名稱的對應關係。由於選項中設計了將設備適用範圍顛倒的陷阱,考生必須對各容量級別的保護標準有準確且細膩的記憶才能正確判別。
正確答案:①一般500kVA 以上均用POWER FUSE 保護,以下則用斷路器來清除事故
① 一般500kVA 以上均用POWER FUSE 保護,以下則用斷路器來清除事故:此敘述錯誤。實際上 500kVA 以上 變壓器應使用 斷路器(Circuit Breaker) 配合電驛保護來清除事故,而非 Power Fuse;較小容量才使用保險絲保護,原敘述將保護設備的適用容量範圍顛倒。
錯誤選項解析
- ② 500~9900kVA 用過電流電驛保護(50/51,50N/51N):此敘述正確。500~9900kVA 中型容量變壓器採用 過電流電驛(50/51) 及 接地過電流電驛(50N/51N) 作為主保護,符合變電設備標準保護配置。
- ③ 10000kVA 以上用差動電驛加過流電驛保護(87T,50/51,50N/51N):此敘述正確。10000kVA 以上 大型變壓器因故障影響層面廣,需配置 差動電驛(87T) 作為主保護,並輔以 過電流電驛(50/51) 作為後備保護,確保保護靈敏度與選擇性。
- ④ 發生短路事故時,故障點之電流最大(電壓最低):此敘述正確。發生 短路事故 時,故障點阻抗趨近於零,故 故障電流達最大值,同時該點 電位降至最低,此為故障電流分析的基本原理。
Learning Tip
"本題考點為 變壓器容量與保護設備的對應關係,常考陷阱在於將 Power Fuse 與 斷路器 的適用容量範圍顛倒。需牢記:大容量變壓器(10000kVA以上)必須配置 差動保護(87T) 作為主保護,中型容量(500~9900kVA)使用 過電流保護(50/51),而 故障點電流最大、電壓最低 是短路故障的基本特性,為檢定常考觀念。"
學員答題分佈
①一般500kVA 以上均用POWER FUSE 保護,以下則用斷路器來清除事故0%
②500~9900kVA 用過電流電驛保護(50/51,50N/51N)0%
③10000kVA 以上用差動電驛加過流電驛保護(87T,50/51,50N/51N)0%
④發生短路事故時,故障點之電流最大(電壓最低)0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!