Q67.
當電路功率因數為下列何者值,消弧較容易?
變電設備裝修 · 乙級 · 開關設備操作調整及控制回路檢修 · Q67
難易度分析
2 / 5
本題考查特定電力參數對電弧特性之影響,僅需掌握基本概念及其正相關關係即可選出正確答案,不涉及複雜計算或多重條件判斷,屬於基礎概念應用題。
正確答案:④0.9
④ 0.9:功率因數 0.9 為最高值,電路接近純電阻性,電流與電壓相位接近同相,電弧電流零點清晰,開關接點分離時電弧最容易自然熄滅,因此消弧最容易。
錯誤選項解析
- ① 0.6:功率因數 0.6 屬於較低值,表示電路中無功功率佔比較高,電感性負載成分大,電流與電壓相位差較大,導致電弧能量較高且電流零點不易辨識,因此消弧困難。
- ② 0.7:功率因數 0.7 仍屬偏低範圍,電路中電感性成分仍顯著,儲存在磁場中的能量較多,開關切斷時電弧持續時間較長,消弧效果仍不理想。
- ③ 0.8:功率因數 0.8 雖已達一般工業用電的合格標準,但相較於更高功率因數,仍有部分無功電流成分存在,消弧條件雖改善但非最佳狀態。
Learning Tip
"本題考點為功率因數與消弧難易度之關係。功率因數越高(越接近 1.0),電路越接近純電阻特性,電流零點越明顯,交流電弧越容易在零點處熄滅。實務上,低功率因數(電感性負載大)會使電弧能量增加且零點漂移,導致消弧室負擔加重,常見於電動機或變壓器迴路操作時需特別注意。"
學員答題分佈
①0.60%
②0.70%
③0.80%
④0.90%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!