Q1.
使用單相兩瓦特計測三相平衡電功率,若W1=W2 且均為正值,則此三相負載之功率因數為
變電設備裝修 · 乙級 · 儀器使用 · Q1
難易度分析
2 / 5
此題考查對三相電力量測特定條件下之功率因數定義的掌握程度,屬於基礎的概念對應型題目,無複雜計算或陷阱選項。
正確答案:④1
④ 1:依據 兩瓦特計法 原理,當 W1=W2 且均為正值時,表示三相負載為 純電阻性,相位角 φ=0°,故 功率因數 cosφ=1。
錯誤選項解析
- ① 0.5:當功率因數為 0.5 時,兩瓦特計讀數應為 W1 ≠ W2,且其中一表讀數為零或負值,與題設 W1=W2 且均為正值不符。
- ② 0.7:功率因數 0.7 並非兩瓦特計讀數相等時的對應值,此時兩表讀數不會相等,屬於混淆選項。
- ③ 0.866:功率因數 0.866(即 cos30°)對應的是兩瓦特計讀數比值為特定關係時的情況,並非 W1=W2 時的結果。
Learning Tip
"兩瓦特計法 為三相電功率量測之核心考點。當 W1=W2 時,功率因數為 1(純電阻負載);當 W1=-W2 時,功率因數為 0.5;當其中一表讀數為零時,功率因數介於 0.5 與 1 之間。實務上需特別注意瓦特計讀數正負號與比值之對應關係,避免混淆。"
學員答題分佈
①0.50%
②0.70%
③0.8660%
④10%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!