LONGEPASS
變電設備裝修/儀器使用/Q47
中等
正確率 -
Q47.

欲將伏特計及安培計取下,但此伏特計及安培計係與PT(比壓器)及CT(比流器)組合使用時,現在對PT 及CT 之處置應為

變電設備裝修 · 乙級 · 儀器使用 · Q47

難易度分析

3 / 5

本題要求考生精確區分兩種不同互感器在二次側處置時的電氣特性。由於選項中包含了對比性的錯誤組合,且涉及電力安全操作的關鍵區分,因此需要對基礎電氣原理有準確的記憶與辨析能力。

正確答案:④PT 開路,CT 短路

④ PT 開路,CT 短路:PT為電壓互感器,二次側可安全開路而不產生危險;CT為電流互感器,二次側必須短路以防止感應高壓,此為符合電力安全規範的標準操作程序。

錯誤選項解析

  • ① PT,CT 皆短路:PT(比壓器)二次側短路會導致過大電流流過繞組,可能燒毀設備;CT(比流器)二次側短路雖為正確操作,但PT短路是嚴重錯誤。
  • ② PT短路,CT 開路:此為最危險的配置:CT二次側開路會在二次側感應出極高電壓,危及人員安全並損壞絕緣;PT二次側短路則會產生過電流而損壞繞組。
  • ③ PT,CT 皆開路:CT二次側開路是絕對禁止的操作,因一次側電流仍存在時,開路會使鐵心飽和並在二次側產生數千伏特的危險高壓,可能導致電擊或設備損毀。
Learning Tip

"此題核心考點為儀用變壓器(PT/CT)的二次側安全處置原則。切記:PT二次側不可短路(會過電流),CT二次側不可開路(會產生高壓)。實務上拆卸儀表前,必須先將CT二次側端子短接,此為變電設備檢修的關鍵安全步驟,也是國家檢定常考陷阱題。"

學員答題分佈

①PT,CT 皆短路0%
②PT短路,CT 開路0%
③PT,CT 皆開路0%
④PT 開路,CT 短路0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!