161kV 級電力變壓器抽真空作業其真空度達目標值1.0 Torr 後,真空保持時間至少須達多少小時以上為符合要求
變電設備裝修 · 乙級 · 變壓器裝修及檢查 · Q66
難易度分析
3 / 5
本題屬於對特定設備維護規範中精確數值的記憶考察。由於選項中提供了多個與不同電壓等級相關的時數標準,考生必須精確區分並記憶 161kV 級別的具體要求,而非僅僅掌握概觀概念,因此具有一定的記憶精確度要求。
正確答案:③12
③ 12:依據CNS電力變壓器檢修規範,161kV級變壓器抽真空至1.0 Torr後,真空保持時間至少須達12小時,以驗證系統氣密性並確保絕緣材料充分乾燥。
錯誤選項解析
- ① 6:6小時的真空保持時間不足,無法充分確認變壓器內部絕緣油與絕緣紙中的水分已完全脫除,不符合161kV級變壓器的檢修標準。
- ② 8:8小時仍低於規範要求,對於超高壓(EHV)變壓器而言,需更長時間的真空維持以確保內部殘留氣體與濕氣完全排出。
- ④ 24:24小時雖為更嚴格的標準,但非161kV級變壓器的最低規範要求;此時間通常適用於345kV以上特高壓變壓器的抽真空作業。
Learning Tip
"本題核心考點為不同電壓等級變壓器的真空保持時間。常見陷阱是將各電壓等級的規範混淆:一般22~69kV級約為4~6小時,161kV級為12小時,而345kV級則需24小時以上。實務上,真空保持的目的在於確認真空度無回升(氣密測試)及絕緣材料脫水,時間不足將導致局部放電風險增加。"