Q81.
變壓器本體檢出油流異常之機械式保護電驛代號為
變電設備裝修 · 乙級 · 變壓器裝修及檢查 · Q81
難易度分析
3 / 5
本題要求對電力設備保護電驛的特定代號進行精確辨識。選項中包含多個高度相似的編號,考生必須能準確區分同一類設備在不同功能狀態下(如輕瓦斯與重瓦斯)的對應代號,稍有混淆即會選擇錯誤。
正確答案:④96B2
④ 96B2:96B2 為布赫霍茲電驛的油流衝動元件,當變壓器內部發生嚴重故障(如匝間短路)時,絕緣油急劇流動觸發此機械式保護電驛,屬於重瓦斯保護,用於檢出油流異常。
錯誤選項解析
- ① 96P:96P 並非油流異常保護電驛的標準代號,此代號在變壓器保護系統中不對應機械式油流檢測功能。
- ② 63Q:63Q 為突波壓力電驛(Sudden Pressure Relay),用於檢測變壓器內部因故障產生的瞬間壓力變化,而非油流異常檢測。
- ③ 96B1:96B1 為布赫霍茲電驛(Buchholz Relay)的氣體累積元件,用於偵測輕微故障(如絕緣劣化)所產生的少量氣體,屬於輕瓦斯保護,非油流異常檢測。
Learning Tip
"本題核心考點為布赫霍茲電驛(Buchholz Relay)的雙元件功能區分:96B1(輕瓦斯/氣體累積)與96B2(重瓦斯/油流衝動)極易混淆。實務上,96B1 動作時僅發出警報,而 96B2 動作時會直接跳脫斷路器。切記:「氣體=輕=96B1,油流=重=96B2」。"
學員答題分佈
①96P0%
②63Q0%
③96B10%
④96B20%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!