Q65.
人孔內接近69kV 交連PE 電纜接續匣之電纜部位使用鈴口型支撐(Bell type support)支持,其支臂通常使用
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 裝修知識 · Q65
難易度分析
3 / 5
本題要求考生區分電纜支撐構件的不同型號,選項中包含功能相似但用途不同的型號,需對特定電壓等級的施工標準有精確的記憶才能正確選出,具備一定程度的陷阱。
正確答案:①L1
① L1:L1 型支臂為 69kV 級 交連 PE (XLPE) 電纜接續匣處 鈴口型支撐 (Bell type support) 的標準配置,其結構設計可滿足高壓電纜彎曲半徑要求,並提供足夠的機械強度以支撐電纜自重與熱脹冷縮產生的應力。
錯誤選項解析
- ② L2:L2 型支臂通常用於較低電壓等級或不同安裝情境的電纜支撐,不適用於 69kV 接續匣處的鈴口型支撐;正確做法應選用 L1 型以符合高壓電纜的彎曲半徑與承載規範。
- ③ F1:F1 型支臂屬於固定型支撐構件,主要用於電纜直線段或轉角處的固定,而非接續匣處的鈴口型支撐;此處應使用 L1 型支臂配合鈴口結構提供彈性支撐。
- ④ F2 型,並配合L 型固定帶與角鐵支柱組合固定:F2 型支臂雖配合 L 型固定帶與角鐵支柱可組成固定系統,但其設計目的並非用於接續匣處的鈴口型支撐;69kV XLPE 電纜接續匣處應採用 L1 型支臂以確保電纜彎曲半徑與接續匣的機械保護。
Learning Tip
"本題核心考點為 鈴口型支撐 (Bell type support) 在不同電壓等級下的支臂選型。L1 型專用於 69kV 及以上等級 XLPE 電纜接續匣處,關鍵在於維持電纜的 最小允許彎曲半徑 並吸收熱脹冷縮位移。實務上容易將 L 型(支撐用)與 F 型(固定用)支臂混淆,須切記:接續匣處用 L1,直線段固定才用 F 型。人孔內安裝時須嚴格遵守 CNS 電纜施工規範,確保支撐系統能承受電纜短路時的電動力衝擊。"
學員答題分佈
①L10%
②L20%
③F10%
④F2 型,並配合L 型固定帶與角鐵支柱組合固定0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!