Q67.
輸電用RL 或RF 型支臂為轉角式,通常使用於電纜有傾斜角度之支撐,其旋轉角度之範圍通常為
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 裝修知識 · Q67
難易度分析
4 / 5
本題考查對特定設備標準數值的精確記憶,選項之間數值相近且缺乏邏輯推論空間,僅憑基本概念無法選出答案,必須對相關技術規範有準確的記憶才能答對。
正確答案:③47°
③ 47°:47° 為 RL 或 RF 型轉角式支臂的標準旋轉角度範圍,此設計可適應電纜線路在轉角處的傾斜支撐需求,確保電纜固定與機械強度符合 CNS 相關規範。
錯誤選項解析
- ① 27°:27° 的旋轉角度過小,無法滿足轉角式支臂在電纜線路轉向時的實際支撐需求,不符合標準設計規範。
- ② 37°:37° 雖較 27° 更接近實際需求,但仍低於 RL 或 RF 型轉角式支臂的標準旋轉角度範圍。
- ④ 57°:57° 的旋轉角度過大,會導致支臂結構受力不均,降低支撐穩定性,不符合輸電地下電纜的安裝標準。
Learning Tip
"此類題型常考轉角式支臂的旋轉角度與適用場景的對應關係。RL/RF 型支臂專為電纜有傾斜角度之轉角支撐設計,其 47° 旋轉範圍為業界標準值,需與直線型支臂區分。實務上應注意支臂選型需配合電纜路徑幾何配置,角度偏差會影響電纜彎曲半徑與機械應力分佈。"
學員答題分佈
①27°0%
②37°0%
③47°0%
④57°0%