Q140.
目前國內輸電線用69kV 交連PE 電纜,多回線管路共設時,為考慮輸電容量,常採用之標準截面積為
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 裝修知識 · Q140
難易度分析
3 / 5
本題要求對特定電壓等級電纜的標準截面積數值有精確的記憶,需在數值相近的選項中區分出符合規範的標準規格,屬於需要準確背誦專業數值的記憶型題目。
正確答案:③1600mm 2
③ 1600mm 2:1600mm² 為國內69kV XLPE交連PE電纜在多回線管路共設時的標準截面積,能有效克服熱阻效應與群集降額問題,確保足夠的額定載流量與輸電容量。
錯誤選項解析
- ① 1000mm2:1000mm² 截面積較小,其載流量不足以滿足69kV多回線共設時的輸電容量需求,通常僅用於較低電壓或小容量迴路。
- ② 1200mm 2:1200mm² 雖為常見規格之一,但在多回線管路共設且需考量群集效應導致散熱條件惡化時,其輸電容量仍無法滿足標準設計要求。
- ④ 1400mm 2:1400mm² 並非國內69kV輸電地下電纜的標準規格,台灣電力系統慣例採用之標準截面積序列為800、1000、1200、1600mm² 等。
Learning Tip
"本題核心考點為69kV XLPE電纜標準截面積與多回線共設之載流量設計。常考陷阱在於混淆各電壓等級對應的標準線徑規格;實務上需特別注意管路群集效應會使電纜散熱條件變差,因此必須選用較大截面積以維持足夠的安全載流量,並符合台電公司輸配電設備規範之要求。"
學員答題分佈
①1000mm20%
②1200mm 20%
③1600mm 20%
④1400mm 20%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!