Q160.
目前國內輸電交連PE 電纜線路遮蔽系統採用交錯連接之同心接地電纜,其構造及材質為
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 裝修知識 · Q160
難易度分析
4 / 5
本題要求對高壓電纜的詳細構造層次進行精確辨識。選項之間僅在材質描述(如是否含碳黑)及組件完整性上有所區別,需具備高度的記憶精確度才能區分正確構造與錯誤選項。
正確答案:①內層銅導體+導體遮蔽+含碳黑之交連PE 內絕緣層+外層銅導體+繃紮帶+含碳黑之交連PE 外絕緣層
① 內層銅導體+導體遮蔽+含碳黑之交連PE 內絕緣層+外層銅導體+繃紮帶+含碳黑之交連PE 外絕緣層:交連PE電纜的遮蔽系統必須包含含碳黑之半導體層,內層用於均勻電場分佈,外層配合同心接地與交錯連接技術,可有效降低感應電壓與循環電流損失,符合高壓輸電電纜標準構造。
錯誤選項解析
- ② 內層銅導體+導體遮蔽+交連PE 內絕緣體+外層銅導體+繃紮帶+交連PE 外絕緣層:此選項缺少含碳黑之關鍵描述,導體遮蔽層與絕緣遮蔽層必須添加碳黑以具備半導體特性,才能均勻電場並防止局部放電,純交連PE不具導電性無法達到遮蔽效果。
- ③ 內層銅導體+導體遮蔽+PVC 內絕緣體+外層銅絕緣體+繃紮帶+PVC 外絕緣層:PVC絕緣體不適用於高壓輸電電纜,其耐熱等級與介電強度遠低於交連PE(XLPE),且PVC在故障短路時易熱分解,高壓電纜規範明確要求使用XLPE絕緣材料。
- ④ 內層銅導體+導體遮蔽+PE 內絕緣層+外層銅導體+PE 外絕緣層:此選項缺少含碳黑之半導體遮蔽層與繃紮帶,無半導體層將導致電場集中於導體表面引發絕緣劣化,且缺少繃紮帶無法固定外層銅導體結構完整性不足。
Learning Tip
"交連PE電纜遮蔽系統的核心考點在於含碳黑半導體層的必要性:內層為導體遮蔽均勻電場、外層為絕緣遮蔽配合接地。常考陷阱為混淆PVC與XLPE之適用電壓等級,或遺漏碳黑關鍵字。交錯連接用於長距離線路以降低金屬護層感應電壓,實務上須注意接續箱內交叉互換相位配置。"
學員答題分佈
①內層銅導體+導體遮蔽+含碳黑之交連PE 內絕緣層+外層銅導體+繃紮帶+含碳黑之交連PE 外絕緣層0%
②內層銅導體+導體遮蔽+交連PE 內絕緣體+外層銅導體+繃紮帶+交連PE 外絕緣層0%
③內層銅導體+導體遮蔽+PVC 內絕緣體+外層銅絕緣體+繃紮帶+PVC 外絕緣層0%
④內層銅導體+導體遮蔽+PE 內絕緣層+外層銅導體+PE 外絕緣層0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!