Q166.
長程輸電交連PE 電纜採用涵洞或洞道式敷設時,為處理電纜熱脹冷縮現象其一般段目前以
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 裝修知識 · Q166
難易度分析
3 / 5
本題要求考生精確區分不同敷設環境下(直埋式與洞道式)對應的熱脹冷縮補償工法。由於選項中存在高度相似的術語,且需對特定場景的標準工法有明確記憶,具有一定的辨析難度。
正確答案:②垂直蛇形
② 垂直蛇形:垂直蛇形敷設利用電纜在垂直方向的波浪形配置,有效吸收XLPE電纜因負載電流產生的熱脹冷縮位移,為涵洞及洞道敷設的標準工法。
錯誤選項解析
- ① 水平蛇形:水平蛇形敷設主要應用於直埋式或排管出口段的熱脹冷縮補償,在涵洞或洞道空間受限環境中並非首選配置方式。
- ③ 懸吊式:懸吊式敷設適用於橋樑跨越或大跨度架空場景,無法有效約束電纜的軸向熱位移,不適用於涵洞或洞道內的固定敷設。
- ④ 水平直線密集 最為普遍:水平直線密集敷設未預留熱膨脹補償空間,會導致電纜受軸向應力累積而損傷外被或絕緣層,違反電纜熱機械力管理原則。
Learning Tip
"XLPE電纜在涵洞或洞道敷設時,垂直蛇形為處理熱脹冷縮的標準工法。常考陷阱為混淆水平蛇形(直埋用)與垂直蛇形(洞道用)的適用場景。實務上須注意蛇形節距與振幅需符合電纜熱位移計算,並搭配適當的固定夾具與側壓力控制,避免電纜絕緣受損。"
學員答題分佈
①水平蛇形0%
②垂直蛇形0%
③懸吊式0%
④水平直線密集 最為普遍0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!