Q174.
交連PE 電纜終端匣(或接續匣)組裝場所須注意哪些事項?
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 裝修知識 · Q174
難易度分析
3 / 5
本題為多選題,要求考生對所有選項的正確性進行全面判定。由於涉及多項環境條件的綜合考量,且選項中設置了易混淆的干擾項,提升了對知識點掌握精確度的要求。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 架設防塵空間:交連PE電纜的終端匣與接續匣組裝對環境潔淨度要求極高,粉塵侵入會導致絕緣表面污染,降低沿面放電電壓,因此必須架設防塵空間以維持作業環境的潔淨等級。
- ② 有除濕設備:PE絕緣材料對濕度敏感,環境濕度過高會使絕緣電阻下降並可能引發水樹現象,因此組裝場所必須配備除濕設備以控制相對濕度在規範範圍內。
- ③ 有充足的照明:電纜終端匣組裝涉及精細的絕緣層剝切與應力錐安裝等工序,充足的照明是確保施工品質與尺寸精度的基本條件,避免因視覺誤差造成組裝缺陷。
錯誤選項解析
- ④ 直接日照除濕:直接日照會使作業環境溫度急遽上升,反而加速PE絕緣材料老化,且無法有效控制濕度,正確做法應使用專業除濕機搭配溫濕度計進行環境管控。
Learning Tip
"交連PE電纜施工的核心考點在於環境三要素:防塵、除濕、照明。常考陷阱是將「直接日照」誤認為除濕方式,實際上紫外線與高溫會損害絕緣材料。實務上應使用防塵帳棚搭配工業除濕機,並將相對濕度控制在70%以下,同時確保照度符合 CNS 施工規範要求。"
學員答題分佈
①架設防塵空間0%
②有除濕設備0%
③有充足的照明0%
④直接日照除濕0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!