Q179.

交連PE 電纜絕緣處理作業,如遇到電纜有偏心情形,應如何處理?

輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 裝修知識 · Q179

難易度分析

4 / 5

本題為複選題,要求考生不僅要掌握電纜缺陷的定義,還必須完整識別所有正確的異常處理流程。由於需同時判定多個選項的正確性,且涉及實務上的品質管理與責任追溯程序,增加了分析難度。

正確答案 (複選):①, ②, ④

  • ① 向電纜廠家反應:電纜偏心屬於製造缺陷,會導致絕緣厚度不均與局部放電風險,向原廠反應可追溯品質責任並作為後續採購檢驗依據。
  • ② 請安裝督導(技師)協助處理:安裝督導或技師具備專業判斷能力,可評估偏心程度是否超出 CNS 電纜施工規範容許範圍,並決定是否需裁切重做或採取補強措施。
  • ④ 相關處理經過需留下紀錄,以明責任:依品質保證與責任追溯原則,所有異常處理過程均須書面記錄,包含偏心位置、程度、處置方式及簽認人員,以符合工程驗收與保固要求。

錯誤選項解析

  • ③ 依施工組立圖說直接處理,不需特別處置:偏心屬異常缺陷,不可僅依標準圖說施工而不處置;應先量測偏心比並評估對絕緣強度的影響,否則可能引發後續游離放電與絕緣劣化。
Learning Tip

"交連PE(XLPE)電纜的偏心缺陷會造成絕緣層厚度不均,易在較薄處產生電場集中與局部游離放電,長期將加速絕緣老化。實務上常考陷阱在於混淆「一般施工流程」與「異常處置程序」——遇到偏心、刮傷等缺陷時,絕不可直接跳過評估繼續施工,必須停工通報、專業判定、完整記錄三者並行。"

學員答題分佈

①向電纜廠家反應0%
②請安裝督導(技師)協助處理0%
③依施工組立圖說直接處理,不需特別處置0%
④相關處理經過需留下紀錄,以明責任0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!