Q241.
提高線路之功率因數,有何優點?
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 裝修知識 · Q241
難易度分析
3 / 5
本題採複選形式,要求對功率因數改善所帶來的多項系統性影響進行全面分析。由於需同時判別設備容量、效率及電壓品質等複數項目的正誤,且包含需透過公式推導來排除電流方向陷阱的選項,因此增加了判斷複雜度。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 減少設備容量:提高功率因數可減少無效功率分量,使相同有效功率下所需的視在功率(kVA)降低,因而能減少變壓器、電纜等設備的容量需求。
- ② 提高輸電效率:功率因數提升後,線路中的無效電流減少,相對降低了導體的I²R損失,使整體輸電效率獲得改善。
- ③ 得到良好之電壓調整率:改善功率因數可減少線路阻抗上的電壓降,使受電端電壓波動幅度縮小,進而獲得較佳的電壓調整率。
錯誤選項解析
- ④ 額定輸出線路電流增大:此說法錯誤。提高功率因數會使線路電流減小而非增大,因為在相同有效功率下,電流 I = P/(V×cosφ),cosφ 增大則電流下降。
Learning Tip
"本題核心考點為功率因數改善之三大效益:降低設備容量、減少線路損失、改善電壓品質。常見陷阱是混淆電流變化方向——功率因數提高時,線路電流會下降而非上升。實務上常使用並聯電容器或同步調相機進行無效功率補償,以符合台電對用戶功率因數之規範要求(通常需達 80% 以上)。"
學員答題分佈
①減少設備容量0%
②提高輸電效率0%
③得到良好之電壓調整率0%
④額定輸出線路電流增大0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!