Q15.

連接站之屋外型電纜終端匣(C.H.)、引下線礙子連(Ins.)及避雷器(L.A.)若共用同一支架其配置由鐵塔起依次序通常為

輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q15

難易度分析

3 / 5

此題要求考生精確記憶特定電力設備在支架上的標準安裝順序,需對設備功能及其物理配置邏輯有明確掌握,且選項中存在多組相似的組合順序,具備一定的辨析難度。

正確答案:②L.A.-Ins.-C.H.

② L.A.-Ins.-C.H.:正確配置為 避雷器(L.A.) 最靠近鐵塔側以第一時間吸收 雷擊過電壓,中間經 礙子(Ins.) 提供絕緣支撐,最後連接 電纜終端匣(C.H.) 引入地下電纜,符合 過電壓保護 由外至內的配置原則。

錯誤選項解析

  • ① C.H.-Ins.-L.A.:將 電纜終端匣(C.H.) 置於最靠近鐵塔側為錯誤配置,因 避雷器(L.A.) 未處於最前端將無法有效攔截來自架空線的 雷擊突波,導致後續設備暴露於過電壓風險中。
  • ③ Ins.-C.H.-L.A.:將 礙子(Ins.) 置於最前端無法發揮 避雷器 的優先保護功能,且 電纜終端匣(C.H.) 位於中間會使 引下線 的絕緣與保護配置失去合理順序。
  • ④ L.A.-C.H.-Ins.:避雷器(L.A.) 雖置於正確的最外側,但 電纜終端匣(C.H.) 與 礙子(Ins.) 順序顛倒,應由礙子提供絕緣支撐後再接入電纜終端匣,否則 引下線 的絕緣距離與機械支撐將不符合規範。
Learning Tip

"本題核心考點為 屋外型電纜終端設備的防雷配置順序。切記 避雷器(L.A.) 必須位於最靠近架空線側(鐵塔側),以確保 突波保護 涵蓋所有後續設備。常見陷阱為混淆 礙子 與 電纜終端匣 的相對位置,實務上應遵循「保護→絕緣→連接」的由外至內原則。"

學員答題分佈

①C.H.-Ins.-L.A.0%
②L.A.-Ins.-C.H.0%
③Ins.-C.H.-L.A.0%
④L.A.-C.H.-Ins.0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!