Q29.
電纜終端匣之遮蔽層採直接接地時,其與變電所或連接站接地網之連接通常使用
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q29
難易度分析
2 / 5
本題考查特定電力設備接地連接的標準元件選擇,屬於基礎定義與規範的記憶型題目,選項間的功能差異明確,無複雜的陷阱或推論過程。
正確答案:①普通接地電纜
① 普通接地電纜:普通接地電纜為電纜終端匣遮蔽層直接接地時之標準連接導體,其具備足夠之導電截面積與機械強度,可確保接地故障電流安全洩放至變電所接地網。
錯誤選項解析
- ② 同心接地電纜:同心接地電纜主要用於電纜本體之同心導體層結構,作為電纜製造時之屏蔽接地用途,非用於終端匣與接地網間之外部連接。
- ③ 三心電纜:三心電纜為三相電力傳輸用之主電路導體,用於輸送電能而非接地用途,其結構與功能均不適用於遮蔽層接地連接。
- ④ 裸銅絞線:裸銅絞線雖導電性佳,但缺乏絕緣被覆保護,易受環境腐蝕及機械損傷,不符合地下電纜終端匣接地連接之安全規範要求。
Learning Tip
"電纜終端匣接地方式為本職類常考重點,需區分直接接地與交叉互換接地之適用場合。直接接地適用於短距離電纜線路,使用普通接地電纜連接至接地網;交叉互綁接地則用於長距離線路以降低護層感應電壓。另需注意接地線截面積須符合CNS 電力工程規範之最小尺寸要求。"
學員答題分佈
①普通接地電纜0%
②同心接地電纜0%
③三心電纜0%
④裸銅絞線0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!