Q52.
目前國內輸電線用161kV 交連PE 電纜之遮蔽層採用銅線遮蔽,其素線線徑及條數規定為
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 基本技能 · Q52
難易度分析
4 / 5
本題要求對特定高壓電纜的技術標準數值進行精確記憶,選項中包含多組相近的線徑與條數組合,缺乏邏輯推論空間,必須準確掌握法規定義之規格才能正確作答。
正確答案:④2.0Φ㎜×80 條
④ 2.0Φ㎜×80 條:2.0Φ㎜×80條為國內161kV交連PE電纜之標準規範,此規格可確保足夠的短路電流承載能力、電場均勻化及電磁遮蔽效果,符合 CNS 電力電纜技術標準。
錯誤選項解析
- ① 1.2Φ㎜×80 條:1.2Φ㎜素線線徑過小,無法滿足161kV高壓電纜遮蔽層所需的短路電流承載能力與機械強度要求,不符合 CNS 標準規範。
- ② 1.4Φ㎜×80 條:1.4Φ㎜素線線徑雖較粗,但仍不足以應付161kV等級的接地故障電流,且遮蔽效果不足,無法有效均勻電場分佈。
- ③ 2.0Φ㎜×65 條:65條的編織條數不足,會導致遮蔽覆蓋率降低,無法達到161kV交連PE電纜所需的電磁遮蔽效果與短路容量標準。
Learning Tip
"本題核心考點為161kV高壓電纜銅線遮蔽層規格。常考陷阱在於混淆線徑與條數的組合,需牢記2.0Φ㎜×80條為標準配置。遮蔽層的主要功能為均勻電場、承載短路電流及電磁遮蔽,線徑過小或條數不足均會降低遮蔽效果,影響電纜安全運轉。"
學員答題分佈
①1.2Φ㎜×80 條0%
②1.4Φ㎜×80 條0%
③2.0Φ㎜×65 條0%
④2.0Φ㎜×80 條0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!