Q40.
充油電纜施做基層鉛工以瓦斯噴燈加熱時,於該電纜遠端油槽之盲栓須鬆開少許以洩油。其目的為:
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 充油電纜接續作業 · Q40
難易度分析
4 / 5
本題屬於複選題型,要求受測者必須全面掌握加熱過程中熱膨脹對油壓、溫度及油質的綜合影響,並能精確區分洩油保護與獨立乾燥工程的差異,因此判定難度較高。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 降溫保護電纜:瓦斯噴燈加熱會使電纜導體與金屬被覆溫度急遽上升,鬆開盲栓洩油可利用流動的絕緣油帶走熱能,達到降溫保護效果,防止紙絕緣層因過熱而碳化或損傷。
- ② 避免電纜內之油壓突增:加熱時電纜內部絕緣油會因熱膨脹效應導致體積增加,若無洩壓途徑將造成油壓突增,可能使鉛被或接續套管變形破裂,洩油可維持系統油壓平衡。
- ③ 防止內部絕緣油變質:絕緣油長時間暴露於高溫環境會發生熱劣化與氧化反應,導致介電強度下降及酸價升高,洩油循環可帶走高溫油質,維持內部絕緣油的電氣性能與化學穩定性。
錯誤選項解析
- ④ 除濕及排氣:鬆開盲栓洩油的目的並非除濕及排氣;充油電纜的除濕排氣應透過真空乾燥處理、氮氣吹洗或油循環脫氣等專門程序執行,單純洩油無法有效去除內部水分與氣體。
Learning Tip
"充油電纜基層鉛工作業中,瓦斯噴燈加熱是鉛被接續的必要工序,但必須同步執行遠端盲栓洩油以應對熱膨脹帶來的三重風險:過溫、高壓與油質劣化。常考陷阱在於混淆「洩油降壓」與「真空排氣」的用途差異,實務上除濕排氣屬於獨立的乾燥工程程序,不可與加熱時的洩油保護混為一談。操作時應嚴格監控油壓表讀數與加熱溫度上限,確保符合CNS電纜施工規範。"
學員答題分佈
①降溫保護電纜0%
②避免電纜內之油壓突增0%
③防止內部絕緣油變質0%
④除濕及排氣0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!