Q47.
充油電纜之接續作業於接線套管經壓縮及其表面處理完全光滑後,始進行絕緣紙處理作業,下列程序敘述何者正確?
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 充油電纜接續作業 · Q47
難易度分析
4 / 5
本題屬於複選題型,要求考生必須完整辨識所有選項的正確與否。題目涉及精確的施工數值規範以及對特定材料用途的區分,需具備高度精準的標準作業程序記憶才能正確作答。
正確答案 (複選):②, ④
- ② 用電纜絕緣油沖洗電纜心線及接線套管表面:使用電纜絕緣油沖洗可確保心線與接線套管表面清潔,且絕緣油與充油電纜內部介質完全相容,不會引入雜質或影響介電性能,符合充油電纜接續之標準作業程序。
- ④ 將絕緣遮蔽層鬆開後預留約30 公分,以備銜接外,其餘切除:絕緣遮蔽層鬆開後預留約30 公分係為銜接作業保留足夠長度,確保電場均勻分佈與絕緣連續性,多餘部分切除以避免干擾後續絕緣紙捲繞作業,此為標準施工規範。
錯誤選項解析
- ① 用去漬油清洗電纜心線及接線套管表面:去漬油含有雜質且與充油電纜系統之絕緣油不相容,殘留溶劑會降低絕緣強度並可能引發局部放電。正確做法應使用與電纜系統相容之電纜絕緣油進行沖洗。
- ③ 將電纜心線上之不銹鋼帶及碳化紙帶全部切除:不銹鋼帶為電纜金屬被覆層的一部分,具有防水防潮與機械保護功能,不可全部切除。僅需處理損傷或碳化之絕緣紙部分,金屬被覆層應依規範保留並妥善處理。
Learning Tip
"充油電纜接續之核心考點在於維持絕緣系統純淨度與電場連續性。常考陷阱:①清洗介質必須使用電纜絕緣油而非一般溶劑;②金屬被覆層(不銹鋼帶)不可任意切除;③遮蔽層預留長度約 30 公分為標準規範。實務操作關鍵為全程保持無塵環境,避免水分與雜質侵入絕緣層。"
學員答題分佈
①用去漬油清洗電纜心線及接線套管表面0%
②用電纜絕緣油沖洗電纜心線及接線套管表面0%
③將電纜心線上之不銹鋼帶及碳化紙帶全部切除0%
④將絕緣遮蔽層鬆開後預留約30 公分,以備銜接外,其餘切除0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!