Q5.
交連PE 電纜之接續作業中剝離被覆之長度通常規定為
輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 交連PE 電纜絕緣體削尖作業 · Q5
難易度分析
3 / 5
本題透過提供具體數值來誘導考生,考查對於施工規範優先順序的掌握程度,需區分通用數值與廠家特定技術文件的差異。
正確答案:④依廠家施工圖說
④ 依廠家施工圖說:依據CNS 電纜施工規範及輸電地下電纜裝修標準,剝離被覆長度應嚴格按照接續盒製造廠家施工圖說執行,以確保絕緣強度與接續可靠性符合設計要求。
錯誤選項解析
- ① 50 公分:50公分並非標準規定值。剝離長度需視接續盒型式、電纜電壓等級及施工圖說而定,不可逕以固定數值套用。
- ② 60公分:60公分同樣非通用標準。不同廠牌之接續套件對導體露出長度、絕緣體削尖範圍及半導電層剝離尺寸均有特定要求,須依圖說施工。
- ③ 70 公分:70公分亦非統一規範。剝離長度過長可能影響接續盒內電氣間距與絕緣復原品質,過短則不利壓接作業,必須遵循廠家技術文件。
Learning Tip
"此類題型常考陷阱在於誘導考生選擇固定數值。實際上,XLPE電纜接續作業中,無論是被覆剝離長度、導體壓接尺寸或絕緣體削尖角度,均須以廠家施工圖說為最高準則。實務上若未依圖說施工,將導致局部放電、絕緣劣化甚至電纜故障,此為檢定與現場作業的核心觀念。"
學員答題分佈
①50 公分0%
②60公分0%
③70 公分0%
④依廠家施工圖說0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!