輸電電纜屋外終端匣組立過程中,下列敘述何者正確?

輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 交連PE 電纜絕緣體削尖作業 · Q44

難易度分析

4 / 5

本題採取複選形式,要求對多項施工程序細節進行正確性判定,且涉及不同維度的技術規範,增加了分析難度。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 需量測瓷礙管實際長度,再決定電纜處理的相關尺寸:瓷礙管實際長度量測是決定電纜處理尺寸的關鍵前置作業,確保電纜剝皮長度與導體露出長度能精確配合終端匣組立需求,避免因尺寸誤差導致絕緣距離不足或接合不良。
  • ② O型油封安裝時,在油封表面需塗抹矽油膏幫助氣密:O型油封安裝時塗抹矽油膏可提升橡膠密封面的潤滑性與氣密效果,防止絕緣油滲漏及濕氣侵入,是確保終端匣防水防塵等級的標準施工程序。

錯誤選項解析

  • ③ 吊掛安裝瓷礙管時,安裝督導可以不用在場:瓷礙管吊掛安裝屬於高風險關鍵工序,依輸電電纜施工規範必須有安裝督導在場監督,以確認吊掛角度、固定螺栓扭矩及安全措施符合標準,擅自省略督導程序可能導致設備損毀或工安事故。
  • ④ 瓷礙管外壁需做清潔、內壁則不需要:瓷礙管內外壁均需徹底清潔,外壁清潔防止表面放電,內壁清潔則避免雜質影響絕緣油品質及造成局部放電,任何殘留污染物皆可能降低終端匣的耐電壓性能。
Learning Tip

"本題核心考點為屋外終端匣組立標準作業程序。常考陷阱在於混淆瓷礙管清潔範圍(內外皆需清潔)及督導在場要求(關鍵工序不可缺席)。實務上應特別注意O型油封塗抹矽油膏為標準氣密程序,而非使用其他潤滑劑;且所有尺寸決定皆應以實際量測值為準,不可僅憑設計圖面估算。"

學員答題分佈

①需量測瓷礙管實際長度,再決定電纜處理的相關尺寸0%
②O型油封安裝時,在油封表面需塗抹矽油膏幫助氣密0%
③吊掛安裝瓷礙管時,安裝督導可以不用在場0%
④瓷礙管外壁需做清潔、內壁則不需要0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!