輸電電纜接續安裝之前置作業,下列敘述何者正確?

輸電地下電纜裝修 · 乙級 · 交連PE 電纜絕緣體削尖作業 · Q48

難易度分析

3 / 5

本題屬於複選題型,要求考生全面掌握環境安全確保與電氣特性檢驗兩大範疇的標準作業流程,需對多項必要程序均有精確認知且無一遺漏,因此提升了答題難度。

正確答案 (複選):①, ②, ③, ④

  • ① 人孔設置通風設施:人孔通風設施為必要安全措施,可排除積聚的有害氣體(如硫化氫、甲烷)並確保氧氣濃度符合勞工作業標準,防止缺氧或中毒事故。
  • ② 人孔抽水及清洗:人孔抽水及清洗可排除地下水滲入造成的積水,維持乾燥作業環境,避免水分影響電纜接續品質及絕緣性能。
  • ③ 電纜絕緣體的絕緣電阻量測:電纜絕緣電阻量測用於確認交連PE絕緣體未受潮或劣化,確保絕緣電阻值符合CNS標準,是接續前不可或缺的電氣特性檢驗。
  • ④ 電纜外被的絕緣電阻量測:電纜外被絕緣電阻量測可檢測PE外被是否有破損或劣化,防止地下水沿破損處侵入電纜內部,保障電纜系統的長期可靠性。

錯誤選項解析

    Learning Tip

    "輸電電纜接續前置作業的核心在於「環境安全確認」與「電氣特性檢驗」兩大面向。常考陷阱在於將「人孔作業安全」(通風、抽水)與「電纜本體檢測」(絕緣電阻量測)混淆為互斥選項,實務上兩者均為接續前必須完成的標準程序。此外,絕緣電阻量測需使用高阻計(Megger)並依規定施加測試電壓,量測結果須記錄於施工報告中以供追溯。"

    學員答題分佈

    ①人孔設置通風設施0%
    ②人孔抽水及清洗0%
    ③電纜絕緣體的絕緣電阻量測0%
    ④電纜外被的絕緣電阻量測0%

    此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!