Q45.
兩回線以上共架之架空輸電鐵塔線路採用高低差絕緣設計,下列敘述何者正確?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 作業規劃 · Q45
難易度分析
4 / 5
此題需理解高低差絕緣設計的核心概念、低絕緣側的弧角及弧環規範,以及跨越重要設施時的安全加強措施。
正確答案 (複選):①, ②, ③
- ① 可減少鐵塔直接受雷擊時,同時跳脫之機會:高低差絕緣設計利用不同迴路間的絕緣強度差異,當鐵塔遭受直接雷擊時,絕緣強度較低的一側會先閃絡跳脫,而絕緣強度較高的一側可維持供電,有效降低多迴路同時跳脫的機率,提升系統供電可靠度。
- ② 低絕緣側除特殊情況另有規定外,均須設弧角弧環:低絕緣側因絕緣強度較低,為防止異常閃絡造成導體斷線或設備損壞,除特殊情況另有規定外,均須設置弧角或弧環等放電保護裝置,引導放電路徑並保護導體。
- ③ 跨越房屋、高速公路、鐵路等重要處所之低絕緣側應增大弧角間隙,提高絕緣:當線路跨越房屋、高速公路、鐵路等重要公共設施時,基於公共安全考量,低絕緣側應增大弧角間隙以提升絕緣強度,降低閃絡跳脫風險,避免對下方設施造成危害。
錯誤選項解析
- ④ 四回線不同電壓層級線路,不須採差絶緣設計:四回線不同電壓層級線路更應採差絕緣設計,因各電壓層級的絕緣協調需求不同,透過高低差絕緣可避免低電壓側過電壓及多迴路同時跳脫,此敘述與實際規範相反。
Learning Tip
"高低差絕緣設計為多迴路共架鐵塔的重要防護策略,核心考點在於理解絕緣強度差異如何降低同時跳脫風險。常考陷阱包括:誤以為不同電壓層級不需差絕緣(實際更需要)、忽略弧角設置為低絕緣側的標準配備、以及跨越重要設施時需提高絕緣等級的特殊規定。實務上須依據台電公司輸電線路設計規範及CNS 相關標準執行。"
學員答題分佈
①可減少鐵塔直接受雷擊時,同時跳脫之機會0%
②低絕緣側除特殊情況另有規定外,均須設弧角弧環0%
③跨越房屋、高速公路、鐵路等重要處所之低絕緣側應增大弧角間隙,提高絕緣0%
④四回線不同電壓層級線路,不須採差絶緣設計0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!