Q44.
161kV 架空輸電線路架空地線使用7No.6 ACW,為使兩側地線弛度相當其搭配使用之複合光纖地線(OPGW)規格為
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 材料選用 · Q44
難易度分析
2 / 5
此題為單選,考查對標準規範的直接記憶,選項差異明顯,無需推理,屬於基礎難度。
正確答案:③80 ㎜2
③ 80 ㎜2:80mm² OPGW 的截面積與機械特性(單位重量、額定拉斷強度)與 7No.6 ACW 最為接近,可確保兩側地線弛度相當,符合桿塔荷重平衡設計要求。
錯誤選項解析
- ① 60 ㎜2:60mm² OPGW 截面積過小,其單位重量與張力特性與 7No.6 ACW 差異過大,會導致兩側弛度不一致,影響線路機械平衡。
- ② 160 ㎜2:160mm² OPGW 截面積過大,重量遠高於 7No.6 ACW,會造成 OPGW 側弛度過大,可能導致對地安全距離不足及桿塔受力不均。
- ④ 200 ㎜2:200mm² OPGW 截面積過大,其重量與張力特性與 7No.6 ACW 嚴重不匹配,會造成兩側弛度差異顯著,違反架空地線配置原則。
Learning Tip
"本題核心考點為架空地線弛度匹配原則。OPGW 與傳統 ACW 搭配使用時,必須確保兩者的單位重量與截面積相近,才能使弛度曲線一致,避免桿塔承受不平衡張力。實務上 161kV 線路使用 7No.6 ACW 時,標準搭配為 80mm² OPGW,此為台電規範之常見配置,需特別記憶。"
學員答題分佈
①60 ㎜20%
②160 ㎜20%
③80 ㎜20%
④200 ㎜20%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!