LONGEPASS
Q78.

有關架空輸電線路作業,下列敘述何者為正確?

輸電架空線路裝修 · 乙級 · 工作方法 · Q78

難易度分析

4 / 5

此題屬於複選題型,需針對輸電線路作業中的安全規範、施工流程、維護工法及技術細節進行全面判斷。由於選項涉及多個不同維度的專業知識,且每一項敘述皆需精準辨識,考生必須具備極高的專業知識完整度才能確保所有選項皆選取正確。

正確答案 (複選):①, ②, ③, ④

  • ① 停電作業時,應在停電工作範圍兩端及每一工作處所施行接地:依據輸電線路安全作業規範,停電作業時必須在停電範圍兩端及每一工作處所實施三相短路接地,以消除感應電壓及防止誤送電造成感電事故,此為保障作業人員生命安全之必要措施。
  • ② 延架線時,一般最先延放為架空地線:架空輸電線路延架線施工順序中,通常優先展放架空地線(避雷線),因其位於塔頂最高處,先完成後可為後續導線展放作業提供防雷保護,降低雷擊風險。
  • ③ 既有線路換新導線時,常利用舊導線直拉新導線進行抽換:既有線路導線換新工法中,利用舊導線牽引新導線是常見的抽換作業方式,可減少停電範圍與施工時間,但施工前須確認舊導線之機械強度足以承受牽引張力。
  • ④ 延架線張力不應太高,否則導線經過滑車會導致素線與素線間互相磨損:延架線張力控制為施工關鍵,張力過高會使導線通過放線滑車時產生過度彎曲與擠壓,導致鋁素線間相互摩擦而造成線股損傷,降低導線之機械強度與使用壽命。

錯誤選項解析

    Learning Tip

    "本題為複選題型,四個選項均正確。常考陷阱在於架空地線優先展放之施工順序,以及舊線牽引新線工法的應用條件。實務上須特別注意接地安全措施之完整性,以及張力控制對導線品質的影響,此類題目常以「何者錯誤」或「何者正確」交互出現,審題時務必仔細判斷。"

    學員答題分佈

    ①停電作業時,應在停電工作範圍兩端及每一工作處所施行接地0%
    ②延架線時,一般最先延放為架空地線0%
    ③既有線路換新導線時,常利用舊導線直拉新導線進行抽換0%
    ④延架線張力不應太高,否則導線經過滑車會導致素線與素線間互相磨損0%

    此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!