LONGEPASS
Q30.

161kV 架空輸電線路由上跨越345kV 架空輸電線路,其應保持之基本垂直間隔為多少公尺?

輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路相關法規 · Q30

難易度分析

4 / 5

此題利用具體的電壓等級與常見的間隔數值作為干擾項,試圖引導考生進入計算或查表模式。考生必須在評估物理距離之前,先判斷該跨越情境是否符合法規中關於電壓等級與跨越順序的限制,具備較高的邏輯判斷難度。

正確答案:④不可跨越

④ 不可跨越:依據架空輸電線路相關法規與CNS電業技術標準,較低電壓等級之架空線路禁止由上方跨越較高電壓等級線路。此規定基於運轉安全與維護管理考量,避免高電位差造成感應電壓危險及故障時之連鎖停電風險。

錯誤選項解析

  • ① 3.3:3.3公尺為常見的低壓或配電線路間隔數值,不適用於高壓輸電線路跨越情境。依據架空輸電線路技術規範,不同電壓等級線路之垂直間隔需依電壓等級換算,且本題核心在於跨越方向之限制而非間隔距離。
  • ② 5:5公尺雖為某些中高壓線路的安全間隔參考值,但此數值不適用於161kV與345kV之間的跨越關係。關鍵在於較低電壓線路不得由上方跨越較高電壓線路,而非間隔距離多寡的問題。
  • ③ 8:8公尺為較高電壓等級線路間的可能間隔值,但本題的技術核心並非計算間隔距離。依據輸電線路設計規範,161kV線路由上跨越345kV線路在法規上根本不被允許,因此任何距離數值皆不正確。
Learning Tip

"此類題型常考陷阱在於誘導考生計算間隔距離,但核心考點為跨越方向之合法性判斷。切記:低電壓線路不得由高處跨越高電壓線路,僅允許高電壓線路由上跨越低電壓線路,或採地下化、改道等方式處理。實務上需熟悉電業法及輸配電線路設計規範中關於線路交叉跨越之各項限制條件。"

學員答題分佈

①3.30%
②50%
③80%
④不可跨越0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目