LONGEPASS
Q56.

依輸配電設備裝置規則,69kV 架空輸電線路之導線與建築物之陽台、屋頂(人員可輕易進入)間垂直間隔,不得小於多少公尺?

輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路相關法規 · Q56

難易度分析

2 / 5

此題要求精確記憶特定電壓等級在與人員可進入之建築物部位間的垂直安全距離。由於選項間的數值差異較小,若未能準確分辨法規對於不同電壓等級與不同方向(垂直或水平)間隔的具體規定,容易在選擇時產生混淆。

正確答案:②3.2

② 3.2:3.2公尺 為正確答案。依《輸配電設備裝置規則》規定,69kV架空輸電線路之導線與建築物陽台、屋頂(人員可輕易進入)間之最小垂直間隔不得小於3.2公尺,此為確保電氣安全距離與防止感電事故。

錯誤選項解析

  • ① 3.0:3.0公尺 低於法規要求的最小垂直間隔。依據《輸配電設備裝置規則》,69kV 架空線路對建築物可進入區域之垂直距離需更大,以確保安全絕緣距離與人員安全。
  • ③ 3.4:3.4公尺 雖大於法規最低要求,但非正確答案。法規明定69kV等級之最小垂直間隔為3.2公尺,過大間隔雖安全但不符合檢定標準答案。
  • ④ 3.6:3.6公尺 同樣高於法規要求值。此數值可能混淆於更高電壓等級(如161kV)之安全距離規定,69kV應以3.2公尺為準。
Learning Tip

"本題考點為《輸配電設備裝置規則》中架空輸電線路與建築物之安全間隔。常考陷阱在於不同電壓等級(22.8kV、69kV、161kV)對應不同的安全距離規定。切記69kV對人員可進入之建築物部位垂直間隔為3.2公尺,水平間隔則為3.0公尺,兩者易混淆需特別注意。實務上需考量導線擺動、溫度伸縮等因素,實際施工時通常會保留更大裕度。"

學員答題分佈

①3.00%
②3.20%
③3.40%
④3.60%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!