Q80.
架空(線路)導線應與樹木保持之間隔,以下敘述何者正確?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路相關法規 · Q80
難易度分析
4 / 5
此題屬複選題型,要求對多項技術規範進行精確判別。難度在於考生必須同時區分不同導線類型(裸導線與絕緣電線)的適用規則,並準確辨識特定電壓等級在水平與垂直方向間隔數值的差異,同時需考慮導線因風壓產生的擺動角度對安全距離的影響。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 鋼心鋁線考慮擺動60 度後之間隔:鋼心鋁線(ACSR)在設計間隔時必須考量風壓擺動因素,規範要求計算導線在最大擺動角度(通常為60度)後仍須維持與樹木的安全間隔,此為確保電氣安全距離的重要設計原則。
- ③ 69kV 線路應保持2.0 公尺以上垂直間隔:69kV線路與樹木應保持2.0公尺以上之垂直間隔,此規定基於空氣絕緣距離與電弧防護考量,符合輸電線路裝修技術規範中對高壓帶電部分與接地物(樹木)的最小安全距離要求。
- ④ 高低壓供電線如使用相當於電纜之絕緣電線,其間隔無規定之限制:當高低壓供電線路使用相當於電纜之絕緣電線(如PE線或XLPE電纜)時,因其本身已具備足夠的絕緣被覆,其與樹木間隔不受架空裸導線之限制規定約束,但仍需符合施工與維護安全之基本要求。
錯誤選項解析
- ① 69kV 線路應保持1.5 公尺以上水平間隔:69kV線路與樹木的水平間隔規定並非1.5公尺,依據輸電架空線路相關法規,高壓線路與樹木間需考量電氣閃絡距離與導線擺動因素,其標準應大於此數值。
Learning Tip
"本題核心考點為架空線路與樹木的安全間隔規定。常考陷阱在於混淆水平間隔與垂直間隔的數值標準,以及忽略絕緣電線與裸導線在法規適用上的差異。實務上需特別注意導線擺動角度計算與電壓等級對應的最小安全距離,並依據屋內線路裝置規則及輸電架空線路技術規範進行設計與施工。"
學員答題分佈
①69kV 線路應保持1.5 公尺以上水平間隔0%
②鋼心鋁線考慮擺動60 度後之間隔0%
③69kV 線路應保持2.0 公尺以上垂直間隔0%
④高低壓供電線如使用相當於電纜之絕緣電線,其間隔無規定之限制0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!