Q55.
架空輸電線路操作吊車時,吊臂、吊索及吊物與161kV 輸電線路導線間保持最小安全間距幾公尺以上?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q55
難易度分析
2 / 5
此題主要考驗對不同電壓等級下,吊車作業相關設備與導線間法定安全距離之精確記憶。需區分各電壓等級所對應之具體數值,避免因概念模糊而選擇錯誤的距離標準。
正確答案:③2.5
③ 2.5:2.5公尺 為161kV輸電線路操作吊車時的法定最小安全間距,符合 CNS 及台電《輸配電架空線路工作安全距離規定》中對154kV~161kV等級的規範要求。
錯誤選項解析
- ① 0.5:0.5公尺 遠低於161kV電壓等級所需的安全距離,此距離僅適用於極低壓設備作業,用於高壓輸電線路會造成閃絡放電危險。
- ② 1:1公尺 仍不足以满足161kV等級的最小接近距離要求,依據《輸配電架空線路安全作業規範》,此電壓等級需更大的絕緣間距。
- ④ 5:5公尺 雖超過法定最小距離,屬於過度保守的數值,並非法規要求的標準最小安全間距;實務上以2.5公尺為檢定標準答案。
Learning Tip
"本題核心考點為不同電壓等級對應的最小安全接近距離。依據台電規範,69kV為1.5公尺、161kV為2.5公尺、345kV為4.0公尺,此為常考數據,務必熟記。吊車作業時,吊臂、吊索及吊物三者皆須遵守此距離限制,不可僅考量吊臂本身。實務上若無法維持安全距離,必須申請停電作業或設置絕緣防護措施。"
學員答題分佈
①0.50%
②10%
③2.50%
④50%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!