下列何者與判定架空輸電線路是否需要礙子清掃無關?

輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q60

難易度分析

2 / 5

此題要求辨別不同維護作業的定義與適用範疇。評估礙子是否需清掃需針對絕緣性能與污染指標進行判斷,而選項中涉及的是維持導體安全距離的植被管理作業,兩者在電力系統維護中屬於完全不同的領域。

正確答案:③線下砍伐

③ 線下砍伐:線下砍伐(樹木修剪)屬於線路走廊維護作業,目的是維持導體對地安全距離與防止樹木觸線造成故障,與礙子表面污染程度及是否需要清掃完全無關。

錯誤選項解析

  • ① 鹽分附著量測定:鹽分附著量測定(ESDD測量)是評估礙子表面污染程度的重要指標,當鹽分沉積密度超過臨界值時會降低礙子絕緣強度,直接作為是否需要清掃的判定依據。
  • ② 夜間觀測:夜間觀測可用於偵測礙子表面的電暈放電與局部弧光現象,因夜間背景光線較暗,更容易觀察到污染礙子產生的異常放電,是判定是否需要清掃的有效方法。
  • ④ 礙子有弧光及噪音:礙子出現弧光及噪音是表面嚴重污染的明顯徵兆,表示漏電流已達到產生放電的程度,此現象直接提示需要進行礙子清掃作業。
Learning Tip

"本題考點在於區分礙子維護判定與線路走廊維護的不同範疇。判定礙子是否需要清掃主要依據污染程度指標,包含鹽分附著密度(ESDD)、夜間放電觀測、以及異常弧光噪音等直接反映絕緣劣化的現象。而線下砍伐屬於樹木管理作業,與礙子污染評估無關。實務上應注意沿海地區鹽害較嚴重,需提高鹽分測定頻率。"

學員答題分佈

①鹽分附著量測定0%
②夜間觀測0%
③線下砍伐0%
④礙子有弧光及噪音0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!