LONGEPASS
Q183.

架空輸電線路導線接頭測溫週期,下列何者正確?

輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q183

難易度分析

4 / 5

由於本題為複選題型,考生必須完全掌握不同情境下接頭測溫的精確週期規定,不僅要區分線路等級的頻率差異,還需對低負載線路延長週期及施工改接後的檢查時限等細節有精確的數值記憶。選項中針對年限與月份設置了精巧的數字陷阱,增加了判別的複雜度。

正確答案 (複選):①, ②

  • ① 重要線路每年1次、其他線路3 年1 次:依據台電公司輸電線路維護檢修規範,重要線路之導線接頭測溫應每年執行1次,其他一般線路則為每3年1次,以確保接頭接觸電阻正常,避免過熱熔斷事故。
  • ② 跨越重要處所線路終端接頭每年1 次:跨越重要處所(如高速公路、鐵路、通航河道等)之線路終端接頭因故障影響範圍廣大,依規範須每年執行1次測溫檢驗,以維持供電可靠度與公共安全。

錯誤選項解析

  • ③ 夏季尖峰經常性負載小於80%線路,得延長為每5 年1 次:錯誤。夏季尖峰經常性負載小於80%之線路,測溫週期得延長為每3年1次,而非5年。負載率雖較低,但接頭劣化仍可能因環境因素(如鹽害、震動)而加速,不可過度延長檢驗間隔。
  • ④ 線路改接後,1 年內完成接頭測溫:錯誤。線路改接後應於6個月內完成接頭測溫,而非1年。改接作業會改變原有接頭應力分佈與接觸狀態,需儘早確認接合品質以排除潛在過熱風險。
Learning Tip

"本題核心考點為架空輸電線路導線接頭測溫週期之分級管理原則。常考陷阱在於混淆「重要線路」與「一般線路」的檢驗頻率,以及誤記延長週期的年限(3年非5年)。另需注意改接後測溫時限為6個月,實務上應納入施工驗收流程。切記,接頭過熱為輸電線路最常见故障原因之一,定期紅外線測溫為預防性維護之關鍵手段。"

學員答題分佈

①重要線路每年1次、其他線路3 年1 次0%
②跨越重要處所線路終端接頭每年1 次0%
③夏季尖峰經常性負載小於80%線路,得延長為每5 年1 次0%
④線路改接後,1 年內完成接頭測溫0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!