Q218.
下列有關架空輸電線路礙子串弧角間隙之敘述何者正確?
輸電架空線路裝修 · 乙級 · 輸電架空線路及電驛副線電纜 · Q218
難易度分析
4 / 5
此題屬於複選題型,要求考生必須精確判斷多個技術參數是否符合工程規範。除了需要掌握弧角間隙的比例與差絕緣係數的數值範圍外,還須具備區分「弧角保護功能」與「耐污損設計」概念的能力,並理解特殊地理環境下的加強絕緣要求,對知識的精確度要求較高。
正確答案 (複選):①, ③, ④
- ① 弧角間隙取礙子串長度75%以下為宜:弧角間隙設置於礙子串兩端,用於引導閃絡放電路徑,避免電弧燒損礙子。依工程規範,間隙距離取礙子串長度之75%以下為宜,可確保放電時電弧順利被弧角吸引並快速熄滅。
- ③ 差絕緣係數以5~15%為宜:差絕緣係數指弧角間隙放電電壓與礙子串閃絡電壓之差值比例,以5~15%為宜。此範圍可確保雷擊或異常電壓時,放電優先發生於弧角間隙,有效保護礙子本體不受電弧損害。
- ④ 跨越房屋等重要處所之線路其低絕緣側應增大弧角間隙,提高絕緣5%:跨越房屋、道路等重要場所時,為提升公共安全與供電可靠性,低絕緣側應增大弧角間隙以提高絕緣強度約5%,降低閃絡跳機率,符合輸電線路跨越重要設施之加強絕緣設計原則。
錯誤選項解析
- ② 弧角間隙最短不應低於耐污損電壓所需間隙:此敘述錯誤。弧角間隙之設定應考量衝擊放電電壓與礙子串絕緣協調,而非耐污損電壓。耐污損設計主要透過增加洩漏距離或採用防污型礙子達成,與弧角間隙之功能不同。
Learning Tip
"本題核心考點為弧角間隙之設置原則與絕緣協調概念。常考陷阱在於混淆弧角保護功能與耐污損設計——前者用於引導閃絡路徑保護礙子,後者著重於增加洩漏距離防汙閃。實務上需牢記:差絕緣係數5~15%、間隙不超過礙子串長75%,以及跨越重要場所需加強絕緣5%等關鍵數值。"
學員答題分佈
①弧角間隙取礙子串長度75%以下為宜0%
②弧角間隙最短不應低於耐污損電壓所需間隙0%
③差絕緣係數以5~15%為宜0%
④跨越房屋等重要處所之線路其低絕緣側應增大弧角間隙,提高絕緣5%0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!