Q24.
三線式NPN 型感測器用來驅動繼電器R,下列接線何者正確?
機電整合 · 乙級 · 電控、感測、轉換元件認識 · Q24
難易度分析
3 / 5
本題考查對特定感測器輸出特性的電路連接能力,需能正確辨識汲入式接線邏輯並區分與源出式接法的差異,屬於需要精確掌握電路原理的基礎應用題。
正確答案:①
①
:NPN型感測器為負載接正電的接線方式,繼電器線圈一端接電源正極,另一端接感測器黑色輸出線,棕色線接正極、藍色線接負極,符合NPN汲入式(Sinking)輸出特性。
:NPN型感測器為負載接正電的接線方式,繼電器線圈一端接電源正極,另一端接感測器黑色輸出線,棕色線接正極、藍色線接負極,符合NPN汲入式(Sinking)輸出特性。錯誤選項解析
- ②
:此接線將繼電器接於輸出端與負極之間,屬於PNP型(源出式)感測器的接法,用於NPN型會導致繼電器無法正常動作。 - ③
:此接線可能將電源極性接反或繼電器位置錯誤,NPN感測器的棕色線應接正極、藍色線接負極,接反會造成元件損毀。 - ④
:此接線未正確形成電流迴路,繼電器線圈未串接於正極與NPN輸出端之間,無法利用開集極輸出驅動負載。
Learning Tip
"NPN與PNP感測器接線區別為機電整合常考重點:NPN為汲入式(Sinking),負載需接在正極與輸出端之間;PNP為源出式(Sourcing),負載需接在輸出端與負極之間。實務上接線前務必確認感測器銘牌標示的輸出型式,接錯將導致負載無法動作或元件損壞。"
學員答題分佈
①0%
②0%
③0%
④0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!