LONGEPASS
機電整合/控制器的使用/Q46
中等
正確率 -
Q46.

標準的RS232 是普遍被接受的標準串列,表示二進位"1"是以

機電整合 · 乙級 · 控制器的使用 · Q46

難易度分析

3 / 5

本題要求考生精確區分不同通訊標準的電壓範圍,且需掌握負邏輯定義的對應關係,若對電壓極性記憶模糊則容易選擇錯誤選項。

正確答案:④-3~-12 VDC 來傳送

④ -3~-12 VDC 來傳送:RS232 標準 規定二進位「1」(Mark) 以 -3~-12VDC 的負電壓表示,二進位「0」(Space) 則以 +3~+12VDC 的正電壓表示。此負邏輯設計可有效降低長距離傳輸時的雜訊干擾。

錯誤選項解析

  • ① 0~5:0~5V 是 TTL 邏輯電平 的標準,常見於微控制器內部電路,而非 RS232 的傳輸電壓。RS232 採用更高的電壓以增強抗雜訊能力。
  • ② 3~12:3~12V 的極性與 RS232 定義相反。RS232 中二進位「1」(Mark) 應為負電壓,此選項描述的是二進位「0」(Space) 的電壓範圍。
  • ③ -5~0:-5~0V 的範圍不完整且邊界不正確。RS232 規範二進位「1」的有效範圍應為 -3~-12V,-5~0V 無法涵蓋完整的有效電壓區間。
Learning Tip

"本題核心考點為 RS232 電壓極性與邏輯定義。常考陷阱在於混淆 TTL 電平 (0/5V) 與 RS232 電平 (±3~±12V),以及搞混 Mark (1, 負電壓) 與 Space (0, 正電壓) 的對應關係。實務上需注意 RS232 傳輸距離不建議超過 15 公尺,長距離通訊應改用 RS485 以獲得更好的抗雜訊能力。"

學員答題分佈

①0~50%
②3~120%
③-5~00%
④-3~-12 VDC 來傳送0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!