Q46.

電磁閥作動不良時,應檢查下列哪些項目?

機電整合 · 乙級 · 維修 · Q46

難易度分析

3 / 5

本題採複數正確答案形式,要求考生必須對電磁閥的電氣驅動、機械復位及內部結構之故障原因有全面的理解,且需排除與功能作動無直接關聯的干擾選項,因此難度較單選題高。

正確答案 (複選):①, ②, ③

  • ① 電磁圈是否燒毀:電磁線圈是驅動電磁閥切換閥位的核心元件,若因過電流、電壓不穩或絕緣劣化而燒毀,將導致磁力不足而無法正常作動。
  • ② 彈簧是否斷裂:復位彈簧負責閥芯的回位動作,彈簧疲勞、鏽蝕或斷裂會使閥門無法確實復位,造成作動異常或洩漏。
  • ③ 閥軸塞是否被汙染物卡住:閥軸與閥座間隙極小,壓縮空氣中的水分、油垢或粉塵等污染物會造成閥芯卡滯,需定期檢查氣源處理品質。

錯誤選項解析

  • ④ 安裝方向:安裝方向主要影響管路配置與維護便利性,與電磁閥作動不良無直接因果關係;應優先檢查電氣迴路與機械磨損元件。
Learning Tip

"電磁閥故障檢修應遵循先電氣後機械、先外部後內部的診斷原則。常考陷阱是忽略氣源處理三元件(過濾器、調壓閥、油霧器)的定期維護,導致污染物侵入閥體造成卡閥。實務上應注意線圈額定電壓與使用率(ED%)的匹配,避免過熱燒毀。"

學員答題分佈

①電磁圈是否燒毀0%
②彈簧是否斷裂0%
③閥軸塞是否被汙染物卡住0%
④安裝方向0%