Q8.
依據「建築物電信設備及空間設置使用管理規則」規定,引進電纜總對數4001~6000 對者,其電信室面積最小為
網路架設 · 乙級 · 作業準備 · Q8
難易度分析
4 / 5
本題要求對法規中特定數值的精確記憶,選項間存在多個高度相似的數值分級,需區分不同規模對應的面積標準,對記憶精準度要求較高。
正確答案:③43m 2 以上
③ 43m 2 以上:依據「建築物電信設備及空間設置使用管理規則」,引進電纜總對數達 4001~6000對 時,電信室最小面積規定為 43m²以上,以容納足夠的 配線架(MDF) 與維護空間。
錯誤選項解析
- ① 14m 2 以上:14m² 為引進電纜總對數較少(通常為 200對以下)時的最小電信室面積要求,不適用於4001~6000對之規模。
- ② 30m2 以上:30m² 對應的是引進電纜總對數約 2001~4000對 的電信室面積標準,低於本題所述之4001~6000對範圍。
- ④ 54m2 以上:54m²以上 為更高規模(通常為 6001對以上)之電信室面積要求,超過本題4001~6000對的標準。
Learning Tip
"此題考點為 建築物電信設備管理規則 中,電信室面積與 引進電纜總對數 的對應關係。考生常混淆各級距的面積標準,應熟記 200對以下(14m²)、2001~4000對(30m²)、4001~6000對(43m²)、6001對以上(54m²) 的分級標準。實務上,電信室面積直接影響 主配線架(MDF)設置、設備散熱 與 維護作業空間,是網路架設檢定中 作業準備 單元的高頻考題。"
學員答題分佈
①14m 2 以上0%
②30m2 以上0%
③43m 2 以上0%
④54m2 以上0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!
相似類型題目
依據「建築物電信設備及空間設置使用管理規則」規定,地上層五樓以上,且設有地下室之新建建築物為收容市內網路業務經營者之電信設備,供該建築物用戶通信之需要,引進電纜總對數最多為多少對以下者,可不設置電信室
依據「建築物電信設備及空間設置使用管理規則」規定,引進電纜總對數超過20 對以上之新建建築物,地上最低多少層樓以上且設有地下室之建築物,應設置電信室?
依據「建築物電信設備及空間設置使用管理規則」規定,新建建築物為收容市內網路業務經營者之電信設備,供該建築物用戶通信之需要,一般有下列情形者,應設置電信室
依據「建築物屋內外電信設備設置技術規範」規定,建築物內主幹線纜之垂直幹管,每一路由服務各樓層最大面積為何?
依據「建築物屋內外電信設備設置技術規範」規定,地下電纜引進管管徑41 ㎜(
〞),引進線纜最多對數為