LONGEPASS
營造工程管理/工程管理/Q54
中等
正確率 -
Q54.

安全支撐工程正在實施同步預壓時,油壓表B 與其他油壓表數據不同,現場工程師應該如何處置?

營造工程管理 · 乙級 · 工程管理 · Q54

難易度分析

3 / 5

本題考查對施工安全標準作業程序的掌握程度,需在多個處置選項中辨析出符合安全規範的正確流程,並能區分緊急應變措施與錯誤操作的差異。

正確答案:③先暫停同步預壓,待校正油壓表後,再繼續加壓

③ 先暫停同步預壓,待校正油壓表後,再繼續加壓:同步預壓的核心在於各支撐點受力均勻,油壓表數據異常時應立即暫停加壓並進行儀表校正,確認讀值正確後方可繼續作業,此為支撐工程標準作業程序。

錯誤選項解析

  • ① 立即回報主任,等待回應:僅回報等待回應而未暫停施工,可能導致支撐系統受力不均而引發支撐構架挫屈或坍塌危險,應先採取緊急應變措施。
  • ② 係油壓表不靈光,拿鐵鎚敲一下即可:以鐵鎚敲擊油壓表屬嚴重違規操作,不僅無法校正儀表,更可能造成儀表損壞或液壓系統洩漏,完全違反施工安全規範。
  • ④ 將螺栓轉緊即可:未查明油壓表異常原因即轉緊螺栓,可能掩蓋真實受力異常,導致支撐軸力分佈不均,增加支撐系統失穩風險。
Learning Tip

"同步預壓作業中,各油壓表讀值應保持一致以確保支撐軸力均勻分佈。常考陷阱在於區分「儀表故障」與「實際受力異常」的處置流程,正確做法一律為先暫停、再確認。實務上應定期校正液壓設備,並建立異常數據通報機制,避免因單一儀表失準導致整體支撐系統安全疑慮。"

學員答題分佈

①立即回報主任,等待回應0%
②係油壓表不靈光,拿鐵鎚敲一下即可0%
③先暫停同步預壓,待校正油壓表後,再繼續加壓0%
④將螺栓轉緊即可0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!

相似類型題目