Q128.
連續壁採用特密管澆置水中混凝土,下列哪些敘述不正確?
營造工程管理 · 乙級 · 大地工程 · Q128
難易度分析
4 / 5
本題要求選出多個錯誤敘述,需全面掌握水中混凝土施工的規範細節。由於涉及對施工異常現象的判斷以及特密管操作的核心原理解析,且複選格式增加了判別難度,因此評定為較高難度。
正確答案 (複選):②, ③
- ② 混凝土實際澆灌量小於預估值尚屬正常現象:混凝土實際澆灌量不應小於理論預估值,若澆灌量不足可能代表孔壁坍塌、縮頸或土壤侵入等異常狀況,正常情況下實際用量應等於或大於理論值(因超挖現象)。
- ③ 澆灌時特密管不得埋入已灌注之混凝土中:特密管澆置水中混凝土時,管底必須埋入已灌注混凝土中至少 1~2 公尺,以防止新拌混凝土直接與泥水接觸造成離析,此為特密管工法的核心原理。
錯誤選項解析
- ① 澆置作業需連續實施,中途不得停止:水中混凝土澆置必須保持連續作業,若中途停止會導致冷縫產生及混凝土離析,影響連續壁結構完整性與止水性,此為正確施工規範。
- ④ 特密管使用後應迅速去除附著之混凝土:特密管使用完畢後應立即清除附著之混凝土,避免混凝土硬固後難以清理,影響管材重複使用性與管內壁面平整度,此為正確的機具維護程序。
Learning Tip
"本題考特密管水中混凝土澆置之關鍵要點。常考陷阱:①特密管埋入深度需維持 1~2m,埋入過淺會導致混凝土離析,埋入過深則可能堵管;②實際澆灌量大於理論值屬正常(因超挖或土壤鬆動),若小於理論值則為異常警訊;③連續澆置不可中斷是防止冷縫與離析的基本要求。"
學員答題分佈
①澆置作業需連續實施,中途不得停止0%
②混凝土實際澆灌量小於預估值尚屬正常現象0%
③澆灌時特密管不得埋入已灌注之混凝土中0%
④特密管使用後應迅速去除附著之混凝土0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!