Q50.
防火閘板之設置位置及構造,應以不銹材料製造,並有
營造工程管理 · 乙級 · 機電設備 · Q50
難易度分析
3 / 5
本題要求對特定建築構造的法定耐火時效數值進行精確記憶,選項設計旨在考驗考生是否能將該構件與其他相似構造的法規要求區分開來,具有一定的記憶精準度要求。
正確答案:②1.5
② 1.5:依據建築技術規則及CNS防火閘門相關規範,防火閘板應具備1.5小時以上之防火時效,以確保火災時能有效阻斷火煙沿通風管道擴散。
錯誤選項解析
- ① 1:1小時防火時效未達防火閘板之最低標準,無法有效阻絕火煙於風管系統中蔓延,不符合建築技術規則之耐火要求。
- ③ 2:2小時防火時效雖高於法定標準,但非本題規範之正確數值;防火閘板之法定最低要求為1.5小時,過高數值並非標準答案。
- ④ 3 小時以上之防火時效:3小時防火時效通常用於防火牆或防火樓板等主要構造,防火閘板之規範標準為1.5小時,此選項混淆不同構件之耐火要求。
Learning Tip
"本題核心考點為防火閘板之防火時效,常考陷阱在於將防火閘板(1.5小時)與防火門窗、防火牆等不同構件之耐火時效混淆。實務上防火閘板設置於通風管道貫穿防火區劃處,須於火災時自動關閉以維持區劃完整性,應熟記各類防火構造之法定耐火時效。"
學員答題分佈
①10%
②1.50%
③20%
④3 小時以上之防火時效0%