Q60.
建築物內排水系統通氣管之裝置規定,下列敘述哪些為正確?
營造工程管理 · 乙級 · 機電設備 · Q60
難易度分析
4 / 5
本題採取複選形式,要求考生必須全面掌握排水通氣系統的多項法定細節,包含精確的數值標準、特殊設備的例外處理以及管徑比例限制。由於需同時判定多個選項的對錯,且考點分布較為分散,增加了分析複雜度。
正確答案 (複選):②, ③, ④
- ② 除大便器外、通氣管與排水管之接合處,不得低於該設備存水彎堰口高度:依據建築技術規則設備編規定,除大便器外,通氣管與排水管接合處不得低於設備存水彎堰口高度,以維持存水彎之水封功能,防止臭氣逆流。
- ③ 無法裝設通氣管之櫃臺水盆之存水彎可免接裝個別通氣管:對於空間受限之櫃臺水盆等小型設備,若確實無法裝設通氣管時,法規允許其存水彎免接個別通氣管,此為實務上之彈性規定。
- ④ 個別通氣管管徑不得小於排水管管徑之半數:個別通氣管管徑不得小於排水管管徑之半數,此規定確保通氣量充足,避免管內產生負壓破壞水封或正壓阻礙排水。
錯誤選項解析
- ① 通氣支管與通氣主管之接頭處,應高出最高溢水面30 公分:通氣支管與通氣主管接頭處之高度規定應為高出最高溢水面60公分而非30公分,此為防止污水溢流進入通氣系統之基本安全要求。
Learning Tip
"本題考點為建築排水系統通氣管裝置規定,常考陷阱在於混淆通氣管接頭高度(60公分vs 30公分)。需特別注意存水彎水封保護為核心原理:通氣管主要功能為平衡管內氣壓,防止虹吸作用或正壓破壞水封。實務上應熟悉《建築技術規則》設備編第45至48條關於通氣系統之詳細規範,並區分個別通氣管、通氣支管與通氣主管之管徑與接合位置要求。"
學員答題分佈
①通氣支管與通氣主管之接頭處,應高出最高溢水面30 公分0%
②除大便器外、通氣管與排水管之接合處,不得低於該設備存水彎堰口高度0%
③無法裝設通氣管之櫃臺水盆之存水彎可免接裝個別通氣管0%
④個別通氣管管徑不得小於排水管管徑之半數0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!