LONGEPASS
Q20.

以電阻量測法對已施預力地錨之防蝕保護檢測,下列何項說明有誤?

地錨 · 乙級 · 施工後、絕緣防蝕檢驗、現場校正油壓機及電阻計 · Q20

難易度分析

3 / 5

本題要求辨識量測規範中的錯誤描述。考點在於對電氣檢測基本性質、標準數值及接線定義的精確掌握,需能區分容易混淆的電壓類型及極性接法,具有一定的專業記憶要求。

正確答案:①量測電壓為500V AC

① 量測電壓為500V AC:絕緣電阻量測應使用 500V DC(直流) 而非 AC(交流)。使用直流電壓進行絕緣電阻測試是標準做法,可避免交流電的電容效應干擾量測結果,此為本題錯誤說明。

錯誤選項解析

  • ② 量測電阻範圍大於10K 歐姆:地錨防蝕保護之絕緣電阻合格標準通常要求 大於 10K 歐姆,用以確認防蝕套管與灌漿材料之絕緣性能良好,確保地錨鋼鍵不受周遭地層電化學腐蝕。
  • ③ 地錨組件接為正極:進行絕緣電阻測試時,地錨組件(鋼鍵/鋼材)應接至兆歐表之正極(+),此為標準接線方式,用以量測地錨本體與周遭地層間之絕緣阻抗值。
  • ④ 地層接為負極:測試時地層(周圍岩土)應接至兆歐表之負極(-),與地錨組件形成完整量測迴路,藉此評估防蝕系統之絕緣完整性。
Learning Tip

"絕緣電阻測試一律使用 DC 直流(常見 500V DC 或 1000V DC),絕非 AC 交流,此為電氣檢測基本常識也是常考陷阱。地錨防蝕檢測中,正極接被測物(地錨鋼材)、負極接地層的接線原則不可混淆。實務上若絕緣電阻低於標準值,代表防蝕套管可能破損或灌漿不密實,需進一步進行陰極防蝕評估。"

學員答題分佈

①量測電壓為500V AC0%
②量測電阻範圍大於10K 歐姆0%
③地錨組件接為正極0%
④地層接為負極0%

此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!