Q46.
依中華民國國家標準CNS 屋內配線設計圖符號標示,
代表
太陽光電設置 · 乙級 · 工程識圖 · Q46
難易度分析
3 / 5
本題考查對國家標準圖符號的精確識別。由於選項中包含數個形狀相似的電氣符號,考生必須能區分微小的圖形差異才能選出正確答案,具有較高的辨識難度。
正確答案:③比流器
③ 比流器:比流器(CT,Current Transformer)的CNS符號以圓圈內穿過導體的圖形表示,用於將大電流按比例轉換為小電流,供量測與電驛保護使用。
錯誤選項解析
- ① 匯流排槽:匯流排槽的CNS圖形符號通常以長條矩形母線結構表示,用於電能分配的主幹線路,與圖示符號不符。
- ② 接地:接地符號在CNS標準中以倒三角形或垂直線加水平短線組成的接地電極圖形標示,與此圖示不同。
- ④ 比壓器:比壓器(PT,Potential Transformer)的CNS符號雖與比流器同為圓圈圖形,但標示方式與接線符號有明確區別,用於電壓變換而非電流變換。
Learning Tip
"比流器(CT)與比壓器(PT)的CNS符號極易混淆,兩者皆為圓圈圖形,但CT強調導體穿過圓圈的結構,PT則以並聯繞組方式表示。實務上CT二次側嚴禁開路,否則會產生危險高壓;PT二次側則嚴禁短路。識圖時應特別注意符號細節與迴路接線方式。"
學員答題分佈
①匯流排槽0%
②接地0%
③比流器0%
④比壓器0%
此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!