Q63.
依中華民國國家標準CNS 屋內配線設計圖符號標示,下列哪些為過壓電驛符號?
太陽光電設置 · 乙級 · 工程識圖 · Q63
難易度分析
3 / 5
本題採複選形式,要求考生必須同時掌握設備數字編號與英文縮寫兩種不同的標示方式,且需在多個功能相似的電驛符號中進行精確區分,增加了認知負荷與判別難度。
正確答案 (複選):①, ②
- ①
:符號為圓圈內標示數字59,上方帶有雙向箭頭。依ANSI/IEEE設備編號標準,59代表過壓電驛(Overvoltage Relay),用於偵測系統電壓超過設定值時動作,保護設備免於過電壓損害。 - ②
:符號為圓圈內標示字母OV,為OverVoltage之英文縮寫,同樣代表過壓電驛。此為以文字縮寫標示的過壓保護電驛符號,功能與數字59符號相同。
錯誤選項解析
- ③
:符號為圓圈內標示數字50,上方標有II及雙向箭頭。數字50代表瞬時電流電驛(Instantaneous Overcurrent Relay),用於短路或大電流故障時瞬時跳脫,與過壓保護無關。 - ④
:符號為圓圈內標示數字27,上方帶有雙向箭頭。數字27代表欠壓電驛(Undervoltage Relay),用於偵測電壓低於設定值時動作,與過壓電驛功能相反。
Learning Tip
"本題考點為CNS屋內配線圖符號與ANSI設備編號的對應關係。常考陷阱在於混淆59(過壓)與27(欠壓),兩者箭頭符號外觀相似但數字不同;另外50(瞬時電流)與51(延時電流)也常一起出現。建議熟記常用電驛編號:27欠壓、59過壓、50瞬時電流、51延時電流、87差動電驛,並能辨識以英文縮寫(如OV)標示的替代符號。"
學員答題分佈
①
0%
0%②
0%
0%③
0%
0%④
0%
0%此答題分佈是根據學員在 LongePass 模擬考等實際作答紀錄計算而成。與考友分享這道歷屆試題與詳細解析!